    四川BG大游APP消防加盟代理告诉你消防给水及消火栓系统调试考点总结

    1.按设计要求核实高位消防水箱、高位消防水池、消防水池的容积,高位消防水池、高位消防水箱设置高度应符合设计要求;消防储水应有不作他用的技术措施。当有江河湖海、水库和水塘等天然水源作为消防水源时应验证其枯水位、洪水位和常水位的流量符合设计要求。地下水井的常水位、出水量等应符合设计要求。    

    四川BG大游APP消防加盟代理

    2.消防水泵直接从市政管网吸水时,应测试市政供水的压力和流量能否满足设计要求的流量。    

    3.应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并应通过消防车车载移动泵供水进行试验验证。    

    4.应核实地下水井的常水位和设计抽升流量时的水位。

    检查数量:全数检查;检查方法:直观检查和进行通水试验。

    系统调试应包括下列内容(请背会):    

    1.水源调试和测试。    

    2.消防水泵调试。    

    3.稳压泵或稳压设施调试。    

    4.减压阀调试。  

    5.消火栓调试。    

    6.自动控制探测器调试。    

    7.干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,并应包含报警阀的附件电动或磁阀等阀门的调试。    

    8.排水设施调试。    

    9.联锁控制试验。